ผู้เขียน หัวข้อ: Fire Pump,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับใช้ในอาคารสูง คอนโดมิเนียม ธนาคาร โรงแรม  (อ่าน 422 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

smasuraida

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 28
    • ดูรายละเอียด
    • Fire Pump

Permalink: Fire Pump,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับใช้ในอาคารสูง คอนโดมิเนียม ธนาคาร โรงแรม
Fire Pump,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับใช้ในอาคารสูง คอนโดมิเนียม ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม









ปั๊มน้ำดับเพลิง Fire Pump มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ แบบนอน (Horizontal) และแบบตั้ง (Vertical) ซึ่งการเลือกลักษณะตามการติดตั้งนั้น จะต้องคำนึงถึงระดับน้ำเริ่มต้นที่ใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงดูดและจ่ายออกไปยังระบบท่อดับเพลิง ส่วนประเภทของระบบต้นกำลังของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมี 2 ประเภท คือ แบบเครื่องยนต์ดีเซลและแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยระบบทั้งสองประเภทสามารถใช้กับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งแบบนอนและตั้ง


ปั๊มน้ำดับเพลิง Fire Pump การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง


ในการเลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบนอนนั้น ระดับของแหล่งน้ำดับเพลิงจะต้องมีระดับสูงกว่าระดับท่อดูดน้ำของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบนอนนี้จะมีหลายลักษณะ เช่น แบบหอยโข่ง ปกติเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหอยโข่ง จะเลือกใช้กับความต้องการปริมาณน้ำดับเพลิงที่ไม่เกิน 750 แกลลอนต่อนาที ในกรณีที่มีความต้องการปริมาณน้ำดับเพลิงสูงมากกว่า 750 แกลอนต่อนาที ควรเลือกใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบอื่น


ในกรณีที่แหล่งน้ำดับเพลิงมีระดับน้ำต่ำกว่าระดับท่อดูดน้ำของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องทำการเลือกเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นแบบตั้ง (Vertical Type) เท่านั้น โดยการออกแบบและติดตั้งจะต้องมีการจัดสร้างตะแกรงกันขยะ หรือเศษสิ่งของต่างๆ ที่จะเข้ามาในบ่อน้ำที่ใช้สำหรับการดูดน้ำของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รวมทั้งการติดตั้งตัวกรอง (Strainer) ไว้ที่ปลายของท่อดูดเสมอเครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดันในระบบ (Jocky Pump) โดยปกติเป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง หน้าที่ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดันนี้ คือการเติมน้ำทดแทนน้ำส่วนที่อาจมีการรั่วซึมออกไปจากระบบท่อน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันภายในระบบท่อน้ำดับเพลิงลดลงจากระดับที่กำหนดไว้ และเมื่อมีการเติมน้ำอยู่ในระดับปกติแล้ว เครื่องสูบน้ำนี้จะหยุดเองโดยอัตโนมัติเช่นกันห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องมีเส้นทางการเข้าออกที่ปลอดภัยและสามารถเข้าได้โดยสะดวกตลอดเวลา ตำแหน่งของห้องควรจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีและไม่มีน้ำท่วมขัง ผนังห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง





สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ป้อมเพชร วิศยทักษิณ  (ผ.จ.ก ฝ่ายขาย)

Tel: 081-610-6604


 

 
B.Grimm Trading Corporation Limited

Dr. Gerhard Link Building, 5 Krungthep Kreetha Road, Bangkok 10240





Tel: 02-710-3211
Fax: 02-379-4450
Email: pompetch.w@bgrimmgroup.com
Website: https://www.firepump-firepump.com





             





Keyword:             Fire Pump                         PATTERSON Fire Pump                ปั๊มดับเพลิง                เครื่องสูบน้ำดับเพลิง                 







cceeyoue

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 29
    • ดูรายละเอียด
    • Fire Pump

Permalink: Re: Fire Pump,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สำหรับใช้ในอาคารสูง คอนโดมิเนียม ธนาคาร โรงแรม
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้